> 文章列表 > 预应力钢筋取样标准及数量

预应力钢筋取样标准及数量

预应力钢筋取样标准及数量

预应力钢筋的取样标准及数量如下:

1. 钢丝检验 :

每批重量不得超过60吨。

先从每批中抽查5%,不少于5盘,进行形状、尺寸和表面质量检查。

合格的钢丝中再抽查5%,不少于3盘,在每盘两端取样进行抗拉强度、弯曲和伸长率试验。

如有一项不合格,则该盘钢丝报废,并从同批次未试验过的钢丝盘中取双倍数量的试样进行复验。

如仍有一项不合格,则整批钢丝不合格。

2. 钢绞线检验 :

每批重量不得超过60吨。

任取3盘钢绞线,从每盘端部正常部位截取一根试样,进行表面质量、直径偏差和力学性能试验。

如每批少于3盘,则全数检验。

如有一项不合格,则不合格盘报废,并从同批次未试验过的钢绞线中取双倍数量的试样进行复验。

如仍有一项不合格,则整批钢绞线不合格。

3. 精轧螺纹钢筋检验 :

每批重量不得超过60吨。

对表面质量逐根进行外观检查,合格后任取2根钢筋截取试件进行拉伸试验。

如有一项不合格,则取双倍数量的试样重做试验。

如仍有一项不合格,则整批钢筋不合格。

4. 钢筋取样标准 (通用):

每批不超过60吨。

每批应由同一牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。

取样方法包括拉伸试验、冷弯试验和钢材化学分析等。

5. 送检长度要求 :

拉伸试验:550mm三根,450mm两根。任选两根拉伸钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200mm(32以上取长约800mm)。

化学分析:任取一根钢筋切取中部一段长约300-400mm。

6. 钢筋焊接取样标准 :

同一台班内,同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头为一批。

力学性能检验时,从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。

以上信息结合了不同时间发布的标准,请以最新发布的标准为准,并注意实际取样时应遵循当地法规和标准。

其他小伙伴的相似问题:

预应力钢筋的拉伸试验如何执行?

钢绞线检验中不合格如何处理?

精轧螺纹钢筋的化学成分有哪些?